    防雷工程主要包括哪些內容

    所屬分類:常見問題    發布時間: 2021-09-26    作者:admin
      分享到:   
    二維碼分享

    防雷工程是現代建筑物不可缺少的配套安全措施之一,是為了防止或減少雷擊建筑物帶來的人身傷亡和文物

    、財產損失
    。防雷工程應因地制宜地設計與施工,并做到安全可靠
    、技術先進、經濟合理
    。今天
    ,鑫躍安為您分享防雷工程都包括那些內容

    、接閃器部分

    接閃器一般有避雷針(桿)、避雷帶

    、避雷線和避雷網四種形式
    。根據不同的建筑物及其保護范圍,采用不同的接閃器形式?div id="d48novz" class="flower left">
    ,F(xiàn)實中常用的接閃器主要有避雷針
    、避雷帶及避雷線
    。在防雷工程中
    ,接閃器部分的主要內容如下:

    1.接閃器的類型和布置;

    2.接閃器保護范圍的計算

    3.接閃器材質

    、規格、連接方式和防腐措施

    二、引下線

    引下線是將雷電流從接閃器傳導至接地裝置的導體

    ,在防雷工程中引下線的主要內容如下:

    1.引下線數量

    、距離和布置方式;

    2.引下線材質規格

    、連接方式和防腐措施

    3.引下線與附近金屬物的間距;

    4.斷接卡的設置

    三、等電位連接

    等電位連接是將分開的諸金屬物體直接連接到導體或經浪涌保護器連接到防雷裝置上

    ,這樣能夠降低雷電流引發的電位差
    。在防雷工程中,等電位連接的主要內容如下:

    1.應有總等電位、局部等電位和輔助等電位連接

    2.防護對象為建筑物時

    ,應有與建筑物組合在一起的大尺寸金屬構件和進出建筑物的金屬管線作等電位連接

    3.防護對象為電子系統時

    ,應有電子系統設備機房等電位連接結構;

    4.等電位連接導體的材質

    、規格
    、連接方式和防腐措施;

    5.當?shù)入娢贿B接達不到防雷要求時

    ,應作相應的間隔距離。

    、電磁屏蔽與合理布線

    雷電流流經電阻

    、電感、電容耦合產生的電磁效應會破壞電氣設備
    。電磁屏蔽及合理布線能夠防止或減少雷電流帶來的危害
    。防雷工程中,電磁屏蔽和合理布線的主要內容有:

    1.屏蔽體結構

    、材料材質和規格;

    2.防護對象為電子系統時

    ,電子系統信號網絡線路采用的屏蔽方式
    、屏蔽材料及規格、屏蔽層接地方式及電子系統設備屏蔽

    3.線路敷設和設備布置不符合防雷技術要求時

    ,應對其改造的設計或建議。

    、浪涌保護器(SPD)

    浪涌保護器是限制瞬態過電壓的防雷裝置,能夠有效保護線路中的電氣設備

    。在防雷工程中
    ,浪涌保護器的設計與施工內容如下:

    1.低壓配電系統浪涌保護器

    浪涌保護器的級數和安裝位置、多級浪涌保護器之間的配合

    、浪涌保護器的類型和保護模式
    、接地點位置、型號
    、數量
    、主要參數及連接線截面積等。

    2.電子系統浪涌保護器

    浪涌保護器的級數

    、安裝位置
    、類型、保護模式
    、接地點位置
    、相關參數(沖擊電流、.大持續運行電壓
    、電壓保護水平和插入損耗等)、連接線截面積等

    六、接地裝置接地裝置的接地電阻值要求

    、計算過程
    、位置、結構
    、安裝設計
    、材料規格、埋設深度
    、與周邊地網的間距等,如果接地裝置敷設在人員可停留或經過的區域時
    ,應有跨步電壓和接觸電壓防護措施
    。    

    上述六個方面是防雷工程的主要內容。除此之外

    ,防雷工程還涉及到工程質量管理
    、工期進度安排、破壞路面的修復
    、防雷裝置檢測等一系列內容
    ,需要嚴格落實防雷工程設計方案
    、圖紙及施工方案
    ,開展好階段性檢測,確保工程質量與工期